急!急!急!求助官方!恢复中控节点后监控页面无法访问和离线

【 TiDB 使用环境】生产环境
【 TiDB 版本】5.0.1
【遇到的问题】恢复中控节点后监控页面无法访问和离线,对应节点tidb已经能正常连接上
【复现路径】做过哪些操作出现的问题
【问题现象及影响】
监控


tikv

pd


cdc

检查一下pd
还有连通性

image

怎么检查 :innocent:

image
这个节点是否启动,如启动,检查是否可以连通2379

启动不起来

图上贴出了,pd启动不起来的的图也有

pd启动失败的报错日志贴一下

你的问题是不是和这个有点类似?

你这是混合部署 其中一台机器有问题?具体描述下。

混合部署

有点像,不过一晚上好似pd节点自动修复了,今早来看在线了,还剩下tikv和tiflash节点不正常

检查下各个组件的日志,混合部署 注意资源问题就可以。

这个节点有问题了 可以先缩容在扩容。